变频器跟电机之间,到底能不能加接触器?参数设置要点与维护经验总结
New
这个话题在论坛里讨论得比较多,今天就系统整理一下,希望对大家有帮助。
有人说装了就炸模块,也有人反驳说厂里柜子这么装好几年都没事。其实两边都没错,只是各说了一半。
接触器本身不是问题,问题是有人在变频器还在输出的时候去通断它。变频器运行时硬拉闸,会产生过压冲击;反过来在输出时合闸,静止的电机直接接上 ...
星三角启动的转换时间设置多少合适?核心知识和实践方法整理
New
平时答疑中经常碰到这方面的问题,趁周末把资料整理成文,供各位参考。
在电气实训领域,星三角降压启动控制线路的安装与调校一直是重点难点。尤其是从Y接法转换到三角接法时,时间继电器设定时间的长短成了学员们热议的话题——有人主张3至4秒,有人觉得5-6秒合适,还有人坚持要8~10秒。究竟该如何抉择?这背后蕴含着怎样 ...
防爆电机为何能防爆?与普通电机有何不同?
New
这个话题在论坛里讨论得比较多,今天就系统整理一下,希望对大家有帮助。
在易燃易爆场所,安全始终是重中之重,而防爆电机正是为应对此类环境而生的关键设备。它能在运行时避免产生电火花,为煤矿、石油天然气、石油化工、化学工业以及纺织、冶金、城市燃气、交通、粮油加工、造纸、医药等多个行业提供稳定动力,驱动泵、 ...
变频器常见故障排查的调试方法与常见故障处理思路
New
这个话题在论坛里讨论得比较多,今天就系统整理一下,希望对大家有帮助。
干了二十年电工,修过的变频器少说也有几百台。这玩意儿确实好用,调速、软启动、省电,工业场合基本离不开它。但说实话,变频器也是个“娇气”的主儿,接线复杂、参数一堆,选型安装稍微马虎一点,轻则报故障停机,重则直接炸模块,几千上万块打 ...
发电机结构及原理图解的控制方式和启动方法对比
平时答疑中经常碰到这方面的问题,趁周末把资料整理成文,供各位参考。
1、交流发电机的组成:
一般由转子总成、定子总成、整流器总成、端盖、皮带轮、风扇等组成。
1-后端盖 2、3、4-碳刷及碳刷架 5-整流板 6-二极管
7-转子 8-定子总成 9-前端盖 10-风扇 11-皮带轮
(1)转子总成:转子的功用是产生旋转磁场。
...
星形核心知识和实践方法整理,值得收藏细读
平时答疑中经常碰到这方面的问题,趁周末把资料整理成文,供各位参考。
1、星形—三角形(Y-△)降压启动的方法
星形—三角形降压启动是指电动机启动时,把定子绕组接成星形(Y),以降低启动电压,限制启动电流;待电动机启动后,再把定子绕组改接成三角形(△),使电动机全压运行。只有正常运行时定子绕组作三角形(△)联接 ...
热继电器的使用注意事项核心知识和实践方法整理
平时答疑中经常碰到这方面的问题,趁周末把资料整理成文,供各位参考。
(3)如果是星形连接的电动机,选用的热继电器可为二极或三极;如果是三角形连接的电动机或是带短路保护的电动机,应该选用三极的或者带断相保护的热继电器。
2、热继电器应在底板上垂直安装,通常倾斜度不超过5°,其盖板应朝上,呈水平位置。要保 ...
电表怎么偷电?智能电表偷电方法核心知识和实践方法整理
这个话题在论坛里讨论得比较多,今天就系统整理一下,希望对大家有帮助。
偷电轻者偷一罚十,情节严重的根据电力法追求法律责任的…
电子式的没有办法偷主要是没有试过其实也不是不能偷。。机械表可以不过每隔一段时间得去改下线。不然抄表的来看表不动那就麻烦了。如果没有必要最好不要偷电毕竟也不值多少钱。被抓到要罚 ...
2025年低压电工(电工操作证)考试题库完整版及答案选择题
这个话题在论坛里讨论得比较多,今天就系统整理一下,希望对大家有帮助。
2025年低压电工(电工操作证)考试题库完整版及答案选择题
1、交流接触器的额定工作电压,是指在规定条件下,能保证电器正常工作的( )电压。
A、 最低 B、 最高 C、 平均【答案】B
2、正确选用电器应遵循的两个基本原则是安全原则和( )原则。
A、 经济 ...
宾馆酒店插卡取电原理图解的工作原理与实际应用详解
这个话题在论坛里讨论得比较多,今天就系统整理一下,希望对大家有帮助。
无论是一晚三五十块钱的小旅馆,还是一晚几千元的大酒店,每个房间的门口处,都有一个开关大小的小盒子,上面写着“插卡取电”。可你想过吗?除了房卡,我们插别的卡行不行?这种插卡取电究竟是什么原理呢?
首先,我们先来看一下插卡取电开关的 ...
电流互感器准确度等级,带S与不带S的区别
这个话题在论坛里讨论得比较多,今天就系统整理一下,希望对大家有帮助。
干电气这么多年,不少新手同行问我:同样是计量用电流互感器,有的标 0.2、0.5,有的却是 0.2S、0.5S,这个 S 到底有啥讲究?很多人以为只是标注写法不同,要是选型搞错,后期计量偏差能让人头疼不已。
电流互感器(CT)和普通变压器原理相近。变 ...
380v三相电怎么接核心知识和实践方法整理
平时答疑中经常碰到这方面的问题,趁周末把资料整理成文,供各位参考。
三相电的三根火线互有120度的相位差,任意火线对零线都是220V,任意两根火线是380V(不是简单的220V加220V,而是相差120度的两个220V合成的电压)。
最右边2个最小断路开关为照明的,左小开是控制火线,右小为控制零线,吗的,前天接机房灯泡,关 ...
变频器不调速真不全怪参数,这几处软故障最坑人
这个话题在论坛里讨论得比较多,今天就系统整理一下,希望对大家有帮助。
干变频器这行最怕什么?不是它直接趴窝,是那种 "转是转,就是不调速" 的软毛病。产线停一分钟就是钱,你蹲在电柜前,参数翻来覆去改,它就是不动,急得直挠头。三十多年机电设备的活儿,我把调速失灵归成这么几类,按顺序捋,多半能省你半天时间 ...
变频器U/F和矢量控制区别是什么?运行中常见问题分析与排查
平时答疑中经常碰到这方面的问题,趁周末把资料整理成文,供各位参考。
很多电工同行在调校变频器时,都会纠结一个问题:同样是调速,U/F压频比控制和矢量控制到底该怎么选?两种模式差别在哪、适配什么工况?从业多年,我见过太多新手选错控制模式,导致电机发热、转矩不足、设备运行不稳的情况。今天用实操经验,直白讲 ...
485从站多?4个实用方法,快速提升Modbus轮询效率
这个话题在论坛里讨论得比较多,今天就系统整理一下,希望对大家有帮助。
做485多从站Modbus通讯项目,很多新手都会踩同一个坑——轮询慢、响应延迟,甚至影响设备正常运行。其实不用慌,我结合实际调校经验,整理了4个简单好用的优化方法,手把手帮你解决这个痛点,新手也能快速上手。
通讯参数是基础,调整好这3个关键 ...
串并联电路的识别方法图解技术要点与现场经验总结
平时答疑中经常碰到这方面的问题,趁周末把资料整理成文,供各位参考。
初中物理学科中,电学是最简单也是最难的一部分,简单的原因是如果弄明白了电路图,就会做所有的题目,难的原因是没明白电路图,就什么都不会。
所以解电学的关键就是学会区分串、并联电路,知道串、并联电路的特点,会分析电路图,会将复杂的电路图 ...
低压电气本质安全是什么?详解低压系统本质安全原理与应用场景
平时答疑中经常碰到这方面的问题,趁周末把资料整理成文,供各位参考。
很多电工同行都有一个误区,认为本质安全防爆技术只适用于高压设备,和低压系统没有关系。其实不然,本质安全并不是高压防爆场景的专属技术,在低压电气系统中应用十分普遍,也是低压电气安全领域的核心技术,高危工业低压设备的防爆、防事故全靠它。 ...
低压电气本质安全是什么?详解低压系统本质安全原理与应用场景
这个话题在论坛里讨论得比较多,今天就系统整理一下,希望对大家有帮助。
很多电工同行都有一个误区,认为本质安全防爆技术只适用于高压设备,和低压系统没有关系。其实不然,本质安全并不是高压防爆场景的专属技术,在低压电气系统中应用十分普遍,也是低压电气安全领域的核心技术,高危工业低压设备的防爆、防事故全靠它 ...
收藏备用指南:DeviceNet的通信模式实战手册
在日常的通信模式工作中,知识是很多人都会遇到的问题。下面结合实际案例,为大家详细讲解。 现场总线 领域中最常用的通信模式有两种: 一种是传统的源/ 目的 (点对点) 模式,
另一种是新型的生产者/ 消费者模式。 这两种通信模式各有特点, 两种报文格式如图 所示。 图 两种通信模式的报文比较 a) 源/ 目的模 ...
一文读懂:一类防雷建筑物/二类防雷建筑物/三类防雷建筑物防雷措施
很多刚接触一类防雷建筑物的朋友经常问:二类防雷建筑物怎么处理?别急,这篇文章给你讲清楚。 防雷 建筑物防雷措施 为了在不同建筑物上采取不同的防雷措施,将建筑物按防雷的要求分为3类。 (1)一类防雷建筑物。属于一类防雷的建筑物有以下一些:
①具有特别重要用途的建筑物,如国家级的会堂、办公楼、大型博物馆 ...