发表于 昨天 20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个话题在论坛里讨论得比较多,今天就系统整理一下,希望对大家有帮助。

干电气这么多年,不少新手同行问我:同样是计量用电流互感器,有的标 0.2、0.5,有的却是 0.2S、0.5S,这个 S 到底有啥讲究?很多人以为只是标注写法不同,要是选型搞错,后期计量偏差能让人头疼不已。

电流互感器(CT)和普通变压器原理相近。变压器核心作用是变换电压,而电流互感器用来变换线路电流,早年也叫变流器。

不过现在行业叫法已经区分开了:把直流转交流的设备叫变流器;依靠电磁互感原理、用来改变线路电流大小的,统一叫电流互感器。

现在不少高精度 CT 会用上零磁通技术,测量稳定、精度高,可靠性更好。

二、带 S、不带 S,都代表测量精度等级

不管带不带 S,都属于测量用 CT 的准确度等级。在标准工况下,互感器的误差要控制在该等级限定范围内。电力计量最常用就是 0.2、0.5、0.2S、0.5S 这几个等级。

普通 0.2 级 CT,在负荷电流偏低的时候,误差会明显变大。



而 0.2S 级 CT,优势就在小负荷场景,适合负荷波动大、甚至经常接近空载的回路。

当实际负荷电流低于额定电流 30% 时,0.2S 的综合误差远小于普通 0.2 级互感器。

带 S 属于特殊规格 CT,要求在1%~120% 额定电流区间内,www.dgdqw.com都维持合格精度,检测时取 5 个电流点校验误差。

不带 S 的常规互感器,校验只取 4 个负荷点,低电流段没有严苛要求。

互感器出厂就确定精度,不能后期更改,不同用途选型完全不一样:

1.高精度电能计量:优先 0.1 级、0.2S 级,保证轻载时电量计量准确;

2.常规电流测量回路:选 0.5 级足够;

3.继电保护回路:选 10P 级。短路故障时电流猛增,重点考虑抗磁饱和能力,保护 CT 不追求计量精度。

很多现场事故、计量纠纷,根源就是分不清 S 级和普通级 CT。轻载、负荷变化大的计量回路,一定要选带 S 的互感器,别图省钱随便换普通型号,等到电费对不上再返工,费时又费力。