查看: 61|回复: 0

收藏备用指南:IEC防雷标准检测完全指南

[复制链接]

714

主题

341

回帖

2793

积分

金牌会员

积分
2793
发表于 2026-9-27 18:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在日常电气工作中,知识是很多人都会遇到的问题。下面结合实际案例,为大家详细讲解。 防雷 装置的测试包括连续性测试和 接地
  电阻的测量,并应提供影响可能需要的接地电阻测量的类型和布局的信息:①执行连续性测试,特别是对防雷装置中不可见的部分进行检查;②在可能的情况下,对各个接地极和接地系统进行接地电阻测试。 ◆过渡电阻、接地电阻测试
  IEC 62305-3 ED3 81/688e/CDV第C.6.6条,接地电阻试验方法只有专门为接地电阻测试而设计的仪器才允许用于本应用:
  a、过渡电阻测试仪器应符合GB∕T18216.4-2021/IEC 61557-4:2019《交流1000V和直流1500V及以下低压配电系统 电气
  安全 防护措施的试验、测量或监控设备 第4部分:接地电阻和等电位接地电阻》,实际是测量包括连接线和端子在内的接地导体、保护接地导体以及等电位连接导体的电阻。采用四引线测量表,其中两个电压引线,两个电流引线;测量电压通常是直流电压。因为正常的导通都是小电阻(阻抗)状态,所以规定仪表输出电流的下限为0.2A,测量分辨率仍可达到0.001Ω(1mΩ)精度。当选用直流 电源 测试过度电阻时,为了测试小至0.2Ω的过渡电阻,德国 电工 委员会(DKE)防雷装置安装委员会(K251)要求测量电流应为10A左右。
  b、接地电阻测试仪器应符合GB/T18216.5-2021/IEC 61557-5:2019《交流1000V和直流1500V及以下低压配电系统电气安全 防护措施的试验、测量或监控设备 第5部分:对地电阻》规定,采用三引线测量表,从电气安全角度,输出电压的开路值不应大于50V交流电压。
回复

使用道具 举报

关注公众号
Archiver|手机版|小黑屋|工控学习网

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:gkket@qq.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|苏ICP备2026023666号-3|苏公网安备32131102000976号

在本版发帖
关注公众号
QQ客服返回顶部