  在日常继电保护系统出现故障后的主要排除方法工作中,知识是很多人都会遇到的问题。下面结合实际案例,为大家详细讲解。 继电保护 过程中出现的种种故障可以采用以下几种方法加以排除和解决。 1.通过替换的方法
  在出现故障时,先找出大家怀疑的故障元件,然后拿来普遍认为正常的同一元件对故障元件进行替换,这是在排查系统内装置出现故障的具体部位的最常见方法,这种方法可以帮忙迅速减小故障的查找范围。若用完好的元件进行替换后,原故障消失,则说明故障出现的部位就存在于替换下的原件内。如原故障没有消失,则可用此方法在其他部位继续进行故障的查找。 2.通过参照的方法
  将正常的设备技术参数与非正常的设备技术参数进行对照,发现不同之处,并根据不同之处寻找出设备存在故障的地方。这样的方法主要可用于检查接线的错误以及在定制校验的过程中出现的进行测试的数值和预想的数值之间存在着较大的不同然而又无法辨别原因的情况下。 3.通过短接的方法
  在回路的过程中出现问题是,使用短接线将其中的一段接入,借此来进一步判断故障出现的位置,观察其位于短接线内还是另外的地方,这样可以进一步缩小故障存在的范围。短接的方法多用于电磁锁出现失灵,电流回路时出现开路情形以及判断某些转换开关是否在接点出存在故障等方面。 4.通过直观的方法
  有些故障无法用仪器进行逐点的检查测试,有的原件在出现故障的情况下一时没有备用品进行更换,这种情况下便可用直观法。进行10千伏的开关拒分或者开关拒合的故障处理。进行操作后,对合闸的 接触器 或者跳闸的线圈进行观察,若 电气 的回路情况正常,则说明故障应存在于机构的内部;如果观察后发现 继电器 的内部存在发黄或者有元件散发出焦灼的气味便可断定故障所在,并立即更换损坏元件。 5.通过逐项拆除的方法
  将并联一起的电流二次回路的顺序依次脱开,再以同样道理依次放回,若有故障存在,便可斷定故障存在的位置。在故障存在的那一路按照同样的方法查找故障存在的小分支,依同理一直找下去,直到找出故障点为止。这种逐项拆除的方法可以应用于查找直流 接地 以及交流 电源 的熔丝出现放不上的情况等故障。