  在日常对称三相电源星形接法和三角形接法工作中,知识是很多人都会遇到的问题。下面结合实际案例,为大家详细讲解。 电源 和三相负载都有两种基本的联接方式,即星形接法和三角形接法 1)电源连接 2)负载连接 三相电路的连接 1.星形接法 ( 1 ) 电路图 及术语 中线:从中性点引出的导线; 端线:分别从始端A、B、C引出的三根导线,俗称火线; 在这种联接方式中,电源和负载之间用了四根导线,故称三相四线制。 线电流:端线电流 、 、 ; 相电流:电源和负载中各相的电流; 线电压:每两条端线之间的电压,如 ; 相电压:各相上的电压(在星形接法中也就是端线与中性点间的电压)。 工程上所说的三相电路的电压都是指线电压而言。 (2)相线电压、电流关系
  在星形联接中,不论有无中线,相电流均等于相应线电流,而线电压则等于相应的两个相电压之差,用相量表示为 相量图 在相电压对称的情况下,线电压与相电压的关系可进一步简化
  在星形电路中,当正弦相电压为对称时,线电压也是对称的,其有效值等于相电压有效值的 倍。用 和 分别表示线电压和相电压的有效值,则有 线电压在相位上越前于先行相电压30° 在对称情况下,三个相电流有效值相等,用 表示;三个线电流有效值也相等,用 表示。在星形联接中,线电流就是相电流,故 2. 三角形接法 ( 1 )电路图 三相电源和负载都是接成三角形的。 (2 )相线电压、电流关系
  线电压就是相电压,而线电流和相电流是不同的,无论在电源端或在负载端,线电流都等于两个相电流之差,用相量表示为 相量图 对称三相电路,线电流与相电流关系简化为 线电流有效值等于相电流有效值的 倍,即 按上述各电流参考方向时,线电流在相位上滞后于相应后续相电流30° 例 1 某对称星形负载与对称三相电源相联接,已知线电流 A=5D10°A,线电压 =380D75°V,试求此负载每相阻抗。 解:因对称星形联接, 由 ,得 故 例 2 所示对称三相电路已知 ,负载阻抗 。求负载每相电压、电流及线电流的相量值。 解:由星形联接相电压与线电压的关系得 由对称性得其它线电压 根据欧姆定律求得负载相电流 由对称性得其它相电流 由三角形联接线电流与相电流的关系得 由对称性求得其它线电流