本案例客户需求是将ABB变频器接入到Profinet网络中,使用设备为西门子1200PLC,ABB变频器以及小疆智控Modbus转profinet网关。
1、首先打开西门子组态软件,新建一个项目。
2、单机选项-管理通用站描述文件(GSD)安装GSD文件,点击浏览找到GSD文件所在位置。(注意,是文件夹位置,不是找文件本身)。
3、选择Modbus转profinet网关订货号。
4、设置Modbus转Peofinet网关的IP地址及设备名称。(要与网关配置软件中保持一致)。
5、设置参数进行读写的总数据量(具体根据实际情况做出变更)。
6、Profinet端配置完成就下载组态到PLC,设置Modbus转Peofinet网关的Modbus配置,打开Modbus转Peofinet网关的配置软件,新建项目选择PN2MM。
7、先选择Port-0设置网关的IP地址和设备名称(要和博图组态中保持一致),参照图3中的IP地址PROFINET设备名称。
8、设置Modbus转Peofinet网关的485参数
9、打开ABB说明手册,配置变频器的485参数,主从站保持一致
10、点击插入添加从站站号
11、在NODE处插入Modbus指令
12、具体命令功能码可根据从站的Modbus通讯手册选择
13、如上图所示,寄存器地址为4XXXX开头那么读取功能码为03。读取状态字,实际值1和实际值2三个寄存器参数。那么网关设置如下。
选择03功能码,网关起始地址是从0开始,所以如果从站地址是从1开始的话那么寄存器起始地址要减1所以此处填3。寄存器数量为3表示读取状态字开始的连续三个寄存器数据,映射起始地址对应PLC的I地址。
字节交换可分为
二字节交换=AB-BA
四字节寄存器交换=ABCD-CDBA
四字节大小端交换=ABCD-DCBA
扫描方式与命令状态字通常保持默认即可
无相应动作分为保持和置0代表modbus通讯超时之后的数据动作
输入功能码分为06h功能码(写单寄存器)和10h功能码(写多寄存器),具体选择需要根据从站要求来定。以上就是在项目应用中实际的使用方法。

回复

使用道具 举报

0

主题

220

回帖

332

积分

中级会员

积分
332
发表于 2026-8-19 05:31:42 | 显示全部楼层
内容太顶了!疯狂点赞,已默默收藏~
回复

使用道具 举报

0

主题

300

回帖

452

积分

中级会员

积分
452
发表于 2026-8-21 23:12:26 | 显示全部楼层
浅蹲一个后续,楼主更新踢我一下
回复

使用道具 举报

0

主题

328

回帖

494

积分

中级会员

积分
494
发表于 2026-9-5 20:54:47 | 显示全部楼层
救命!这回复笑到我捶桌,必须置顶~
回复

使用道具 举报

0

主题

76

回帖

116

积分

注册会员

积分
116
发表于 2026-9-5 21:19:35 | 显示全部楼层
楼主辛苦啦,期待下一篇分享!
回复

使用道具 举报

0

主题

248

回帖

374

积分

中级会员

积分
374
发表于 15 小时前 | 显示全部楼层
我先占个楼,等下再慢慢看~
回复

使用道具 举报

关注公众号
Archiver|手机版|小黑屋|工控学习网

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:gkket@qq.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|苏ICP备2026023666号-3|苏公网安备32131102000976号

在本版发帖
关注公众号
QQ客服返回顶部