在实际工程应用和WINCC画面组态中,经常会遇到一些功能类似,画面布局基本没差别的情况。比如,电机的启停控制和动态数据监控画面,如图1所示。一个成熟的工业现场,可能有数十台电机甚至上百台电机需要在HMI画面上进行组态,若对每一台电机都单独绘制一个画面,则一方面劳动强度太大,另一方面也显得太过笨拙了。 二、 结构变量 为方便仿真运行,这里将motor的元素都声明为内部变量,并建立3个该结构变量的实例,如图3所示。 图3 结构变量motor的3个实例 在WinCC的"图形编辑器"里新建一幅320*200的画面,命名为"电机.pdl",并按照图1的布局布置画面对象。然后,进行对象的属性和动作配置。 按图4、图5的步骤关联变量。需要注意的是,由于画面模板对应的是结构变量,而非实例,因此,在关联变量过程中,要将变量前缀删掉,这样,画面模板中关联的才是结构变量motor,而非它的其中一个实例。 2、 配置"启动"、"停止"以及"退出"按钮的动作 图8 配置"启动"按钮动作 如图9所示,电机图标配置为运行时,即"ON_OFF=1"时,显示为绿色;停止时,即"ON_OFF=0"时,显示为蓝色。 图9 电机图标颜色配置 按照图10-图12编辑应用画面。需要注意以下几点: 2、画面窗口仅在按下按钮后显示,所以画面窗口"显示"的静态属性设置为"不显示"。然后,在每个按钮的鼠标左键释放事件中,触发其"显示",如图12所示; 12 按钮动作组态
|