举例,我们假设有一个外部按钮接在了I0.0的端子上
当我们按下I0.0端子的那一刻想立刻做莫一件事情
那么我们首先查中断事件号,得到0号事件对应的就是I0.0按下的事件
则我们用ATCH 指令,在EVEN,参数中写入0,在INIT 参数中写入INT_0,
这个含义就是,当I0.0闭合的那一瞬间,立刻进入INT_0这个中断程序去执行程序
然后在开总中断,(ENI)指令就是开总中断
所以使用S7-200PLC的中断一般有3个步骤:
1步,中断连接,使用ATCH指令
2步,开总中断
3步,在要调用的中断程序中,编写程序