  设备冷却故障排查与修复全记录是西门子领域的常见课题,本文结合真实案例,手把手带你搞懂其中的关键要点。
  我赶紧让同事在MDA模式下单独运行M08指令,想看看冷却循环泵能不能启动。同事回我说,单独运行冷却循环泵,出水口连皂化液都没喷出来,而且也没有报警信息,这就有点奇怪了。
  于是我跑到现场,第一件事就是看看有没有报警信息。我还试运行了一下加工程序,等整个加工过程都完成了,还是没触发报警信息,冷却循环泵依旧没动静。



  没办法,我只能打开笔记本,监控程序图示,还好很快我就找到了控制程序段。发现啊,是M159.6没有为1,这才导致冷却泵没启动,这就是故障的源头啊。
  那这个M159.6为啥没为1呢?我接着查看它的控制,原来是安全模块中的DB18.DBX39.0没有为1引起的故障。再深挖这个安全检测位,发现是设备的C门关闭位置检测的pilz行程开关位置没对上。为啥会没对上呢?原来是长期开、关门,把C门的机械位置金属折边给弄变形了,和原来的位置有了偏差,pilz安全行程开关就得不到正常的位置信号了。
  临时解决办法就是重新调整位置,这一调整啊,DB18.DBX39.0就变成1了。然后我回到操作台,在MDA模式下运行M08冷却启动,嘿,皂化液泵正常运行了,冷却循环也正常了,故障算是暂时排除了。



  可在回家的路上,我就开始琢磨,这原程序是不是有“漏洞”啊?就是说,当设备的门位置检测开关没检测到位,设备没有冷却喷淋的时候,它居然还能“顺利运行”,这可不行啊,这样加工出来的产品毛坯外形可能会有不确定因素,风险太大了。
  第二天,我又回到设备那儿,仔细研究了一下冷却泵的部分报警程序。从报警程序上看呢,当M85.2 = 1时,如果回路的

断路器




  跳闸,I91.1 = 0,或者I33.7冷却泵

接触器

  没吸合,延时1秒后,就会触发700101#报警。看起来这报警触发程序挺完整的,但实际逻辑却不是这样。



  实际情况是,当设备各门位置没检测到位,M159.6没有为1的时候,M85.2就没有为1,那700101#的报警触发条件就满足不了。这也验证了之前的问题,冷却泵没启动,NCK程序却还能运行,这样加工出来的产品毛坯外形超差的风险可太高了。
  那怎么解决呢?我把报警程序完善了一下,新增加的报警逻辑是:当设备各门位置没有检测到位后,如果启动冷却循环M08,延时1秒,就触发700101#冷却泵没有运行的报警。这样完善之后,就能规避这类情况下加工产品存在的风险了。
  通过这次故障排查和修复,我也明白了,对于这些设备的程序,还得不断地检查和完善,不然说不定什么时候就会出大问题啦。