返回列表 发布新帖
查看: 54|回复: 0

实战经验:一接就烧板?3分钟彻底搞懂PLC源型与漏型接线

[复制链接]

718

主题

0

回帖

2220

积分

版主

积分
2220
发表于 2026-4-21 22:56 | 查看全部 |阅读模式
  很多刚接触电工的朋友经常问:分钟彻底搞懂怎么处理?别急,这篇文章给你讲清楚。

PLC

  的都知道,接线是绕不开的一道坎。很多初学者刚上手,一看到“源型”、“漏型”这两个词就头大,甚至因为接错线导致模块烧坏。今天咱们不讲虚的,直接上干货,把这层窗户纸捅破。
  其实核心就一句话:电流的流向决定了你是源型还是漏型。

一、 先认准


电源


端子

  不管是三菱还是西门子,先把电源搞明白。PLC上的L端接220V火线(或24V正极),N端接零线(或24V负极)。
  以三菱FX3U为例,它有个关键的S/S端子,这是输入端的公共端。另外还有一对直流24V端子(0V和24V),这对端子对外能输出24V电压,因为电流小,通常用来给外部

传感器




  供电。

二、


三菱PLC


源型是“进”,漏型是“出”


1、源型输入(S/S接0V)

  所谓源型,就是电流从外部“灌”进PLC。
  这时候你要把公共端S/S和0V连起来。

1.接无源开关(按钮、限位开关): 这种开关没正负,一端接输入端X,另一端必须接24V。按下按钮,24V电流就“灌”进X端子,PLC就检测到信号了。


2.接有源开关(传感器): 必须配PNP型传感器(如SN04-P)。PNP传感器的棕色接24V,蓝色接0V,黑色是信号线接X端。一旦感应到金属,黑色线输出24V高电平,电流还是“灌”进去。


2、漏型输入(S/S接24V)




  所谓漏型,就是电流从PLC内部“漏”出来(流出)。
  这时候你要把公共端S/S和24V连起来。

1.接无源开关: 一端接X端,另一端要接0V。按下按钮,X端的电位被拉低到0V,形成回路,PLC就有信号了。


2.接有源开关: 必须配NPN型传感器。棕色接24V,蓝色接0V,黑色信号线接X端。感应到金属时,黑色线输出低电平(0V),相当于把X端


接地

  ,电流从X端流出(漏出)。
  源型输入,X端必须接正(24V)才有信号;漏型输入,X端必须接负(0V)才有信号。

三、


西门子PLC


概念反着来的




  很多从三菱转西门子的朋友最容易在这里栽跟头。在西门子的体系里,“源型”其实就是三菱的“漏型”,“漏型”就是三菱的“源型”。名字不一样,但本质还是电流流向。
  西门子PLC的输入端子(如I0.0)和公共端(1M):
  如果你接的是NPN传感器(接近0V),那么公共端1M要接24V正极。
  如果你接的是PNP传感器(接近24V),那么公共端1M要接0V(负极)。
  NPN接正(1M接24V),PNP接负(1M接0V),在西门子上通常是通用的逻辑。
  至于输出端,

继电器

  型可以带交流负载也可以带直流负载,晶体管型只能带直流负载,接线时一定要看清楚模块上的标识,别把24V接到了220V的端子上,那是真的会“放炮”的。
  其实不管是三菱还是西门子,搞懂了“电流怎么流”,接线就不难。
  源型(Sinking/PNP逻辑): 公共端接负,信号端来正电。
  漏型(Sourcing/NPN逻辑): 公共端接正,信号端来负电(或接地)。
  下次接线前,先看一眼传感器是PNP还是NPN,再看一眼PLC公共端怎么接,保准一次成功。如果还有哪里不明白,评论区留言,咱们一起讨论!
热心坛友 折叠
加载中...
工控学习网 www.gkxxw.com
回复

使用道具 举报

关于我们

关于我们 联系我们

服务支持

产品服务 微信群
投诉/建议联系

gkket@qq.com

未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
  • 添加大狮哥微信
  • 关注公众号
工控学习网 © 2001-2026 Discuz! Team. Powered by Discuz! W1.5
关灯 在本版发帖
攻城大狮哥
攻城大狮哥 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表