  在日常电气工作中,知识是很多人都会遇到的问题。下面结合实际案例,为大家详细讲解。 电工 电气
  学习网小编将BLV绝缘电线载流量、BLX绝缘电线载流量、BV-10耐热绝缘电线载流量、BV-10耐热聚氯乙烯电线载流量、BVV/BVVB绝缘电线载流量、BV绝缘电线载流量、BX绝缘电线载流量、聚氯乙烯绝缘电线载流量、橡胶绝缘电线载流量汇总在本文,供电工电气学习网的朋友们使用。 BLV绝缘电线明敷及穿线管时持续载流量对照表 注:明敷载流量值系根据S>2De(De为电线外径)计算 BLX绝缘电线明敷及穿线管时持续载流量对照表 注:明敷载流量值系根据S>2De(De为电线外径)计算 BV-105耐热绝缘电线明敷及穿线管时持续载流量对照表 注:明敷载流量值系根据S>2De(De为电线外径)计算 BV-105耐热聚氯乙烯绝缘电线的载流量对照表
  注1:本电线的聚氯乙烯绝缘中加了耐热增塑剂,线芯允许工作温度可达105℃,适用于高温场所,但要求电线接头用焊接或绞接后表面锡处理。电线实际允许工作温度还取决于电线与电线及电器接头的允许温度,当接头允许温度为95℃时,表中数据应乘以0.92,85℃时应乘以0.84。 注2:BLV-105型铝芯耐热线的载流量可按表中的数据乘以0.78。 注3:本表中载流量数据系云南昌晖仪表制造有限公司经计算得出,仅供参考。