最近被问得多是:
“为什么我的WINCC无法访问结构变量”
“为什么我结构变量无法打勾勾”
“怎么访问PLC的结构变量”
。。。。。。
个人觉得,问这些问题的多数是接触WINCC不太久的“童鞋”,可能公司也是直接套用前辈的案例模板,没有从0到1的过程。
现将我十年功力传授于你们,请带好小板凳,认认真真听讲,不要随意跳过每一个环节!(大神请飘过,不要打扰!)
WINCC建结构变量一般是有四种方式(我知道这四种)
1、WINCC通过PLC地址手动方式
    注意几点:
    .PLC中的DB块不是“优化块访问”
    .WINCC中结构变量体,需要做好偏移量,与PLC地址对应
2、WINCC在线访问PLC结构变量(个人推荐)
    注意几点:
    .WINCC与PLC连接是正常的
    .WINCC访问到PLC结构变量后,先建结构变量,再去打勾勾

3、WINCC离线导入PLC文件
    注意几点:
    .需要安装对应TIA版本的插件“SIMATICSCADA_Export”
    .WINCC找到PLC结构变量后,先建结构变量,再去打勾勾

4、使用Smart Tools导入(估计用这个,年龄都不小了吧,在此不做视频演示了)
    注意几点:
    .需要安装“Configuration Tool”工具
    .需要安装EXCEL应用程序
    .需要提前规划好CVS格式模板