在 WinCC 客户端上,项目能够正常打开并激活,但 WinCC却在客户端上提示:“未找到启动画面”。 
造成该问题的原因可能包括: - DCF 文件不一致
- 服务器与客户端的用户配置不一致
- 在服务器端未生成服务器数据包
=============================== 原因 1:DCF 文件不一致
如果项目的 DCF 文件出现不一致或损坏,WinCC 将无法找到项目中配置的启动画面。 按以下步骤删除 DCF 文件: 多用户项目: 1.关闭 WinCC 并保存项目。 2.打开 WinCC 项目管理器。 3.从 WinCC 项目管理器"服务器数据"中删除生成/加载的服务器数据包。 4.如果使用了冗余,打开冗余编辑器并取消激活 "启用冗余"。点击 "OK" 确认。 5.关闭项目并关闭 WinCC 项目管理器。 6.接着删除 WinCC 项目文件夹下所有后缀名为 "dcf" 的文件。同时删除 DCF 文件的副本后缀名为 "dc*" 的文件。 7.再次打开 WinCC 项目管理器。会重新生成删除的文件。 8.如果使用了冗余,打开冗余编辑器并激活 "启用冗余"。点击 "OK" 确认。 9.在 WinCC 项目编辑器 "服务器数据"中重新生成/加载服务器数据包。 10.在 WinCC 项目管理器中重新设置服务器前缀和标准服务器。 11.关闭项目并关闭 WinCC 项目管理器。 12.再次打开 WinCC 项目管理器并启动 WinCC 运行系统。 单用户项目: 对于单用户项目省掉第 3/9 和 10 步。 原因 2:服务器与客户端的用户配置不同
如果客户端当前登录用户在服务器上不存在,
或两端的登录信息不一致,也会导致该错误出现。 解决方案
确保以下用户信息在 服务器与客户端完全相同: - 用户名
- 密码
- 用户是否属于
- “SIMATIC HMI” 用户组
原因3:服务器未生成服务器数据包
解决方案 1.如果未生成服务器数据包,请在服务器端生成 2.已经生成了服务器数据包,请删除原来的服务器包后重新生成
|