  说起电气,很多人对知识感到头疼。今天就来系统聊聊这个话题,希望能帮到大家。

接地


方式。对于接入


DCS

  (分布式控制系统)的信号电缆,通常建议采用单点接地的方式,以确保信号的稳定传输。
  当屏蔽电缆存在中继点时,中继处的屏蔽层连续性至关重要,必须保持完整,以防止信号干扰。为了保证屏蔽层的一点接地,其外层应具备良好的绝缘性能,以防止电流泄漏。对于多芯对绞屏蔽电缆,每对对绞线外都应有独立的屏蔽层,这不仅可以防止对绞线之间的感性耦合,还可以确保各对绞线的屏蔽层之间彼此绝缘。此外,整个电缆外部还应有总屏蔽层和绝缘层,以提供额外的保护。
  在现场环境中,磁屏蔽的常见做法是将信号电缆敷设在铁制槽盒内或穿入铁管中,以减少外部磁场对信号的干扰。

然而,在


电气

  与热工专业之间,关于电缆屏蔽层的接地规定存在矛盾。电气专业通常将接入DCS的电气信号电缆屏蔽层在设备端和DCS机柜端分别接地,这符合《

电力


装置的


继电保护





自动化

  装置设计规范》中关于静态保护时屏蔽电缆屏蔽层两端接地的要求。但热工专业则规定电缆屏蔽层需在控制柜处集中一点接地,这主要基于热工自动化设备分散、低频信号接地原则以及避免形成接地回路的考虑。

对于通过


电容

  耦合的电场干扰,单点接地即可有效降低干扰电压。而对于通过感应耦合的磁场干扰,虽然两端接地可以产生一定的屏蔽作用,但如果两端地电位不一致,将在屏蔽层中产生附加电流,进而在信号线中产生干扰电压。
  鉴于上述矛盾,为了确保DCS卡件不受地电位不一致导致的干扰电压影响,目前已有规定要求所有进入DCS的信号均应采用单点接地的方式。这一规定旨在平衡屏蔽效果与避免接地回路干扰之间的需求,确保信号传输的稳定性和准确性。