西门子G130直流母线电压如何通过ZSW2.0发送开关量给上位机?

[复制链接]

864

主题

170

回帖

3123

积分

论坛元老

积分
3123
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时答疑中经常碰到这方面的问题,趁周末把资料整理成文,供各位参考。

1、在 STARTER 里面直接写 DCC是比较常用的做法。

   2、在标准的 PROFIdrive 配置中,ZSW2.0 并没有预定义用于指示“主电送上”或“直流母线电压”的功能。建议检查 ZSW2 的其他位,ZSW2.10-脉冲使能,通常与主电和使能状态相关;ZSW1 状态字中的相关位(如 ZSW1.3 就绪状态),这些位通常更直接地反映驱动器的就绪和使能状态。

   3、如果上位机支持,可以通过 TM31 端子板的模拟量输出(AO0/AO1)输出直流母线电压的模拟量信号,上位机再转换为开关量判断。

   4、在 STARTER 的 "Communication" -> "Message frame configuration" 中,检查是否可以通过自定义报文将特定的内部信号(如 r0061 的状态)直接映射到通信报文的特定字中,而不必依赖 ZSW2 的固定位。

   通过 p2081[0] 绑定 r20270,再设置 p2051 发送 r2089.1,PLC 即可在接收到的第三个状态字(的 Bit 0 上读取到主电状态。

   确认 r26 的单位和阈值设定。r26 通常以 V 为单位。对于 400V 交流输入,直流母线电压约为 540V DC。建议根据实际“主电正常”的最低电压(例如 450V DC)来设定 p20268。

希望能帮到有需要的同行,有问题欢迎在评论区交流。