查看: 49|回复: 0

触摸屏Smart 700 IE,(Smart 700 IE

[复制链接]

60

主题

0

回帖

203

积分

中级会员

积分
203
发表于 2026-11-14 23:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时答疑中经常碰到这方面的问题,趁周末把资料整理成文,供各位参考。



第一步:PC 端网络设置

打开笔记本电脑的“控制面板”,将查看方式改为“大图标”,找到并双击 “网络和共享中心” 或直接进入 “本地连接” 属性。

双击 **Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)**。

选择“使用下面的 IP 地址”,手动设置 IP 地址。

IP 地址:设置为 192.168.0.2(或其他与触摸屏同一网段的地址,如 192.168.0.x)。

子网掩码:设置为 255.255.255.0。

默认网关:无需设置(留空) 。

点击“确定”保存设置。

第二步:触摸屏端设置

给 Smart 700 IE 通电。

在启动画面出现时,点击屏幕上的 **"Control Panel"**(控制面板)选项。

双击 **"Ethernet"**(以太网)选项。

将触摸屏的 IP 地址设置为与 PC 同一网段,例如 192.168.0.100。

子网掩码:255.255.255.0。

默认网关:无需设置 。

点击 "OK" 退出。

返回控制面板,双击 **"Transfer"**(传送)选项。

在 "Transfer Settings" 界面中:

选中 **"Enable Channel"**(启用通道)。

选中 **"Remote Control"**(远程控制,支持运行时下载)。

确保通道类型选择为 Ethernet 。

点击 "OK" 退出,此时触摸屏屏幕应显示 "Transfer..." 状态,表示已准备好接收程序 。

第三步:WINCC flexible 2008 项目设置

打开 WinCC flexible 2008 SP4 软件,打开您的项目。

点击菜单栏的 “项目” > “编译器” > “生成”,确保项目编译无误 。

点击菜单栏的 “项目” > “传送” > “传输”。

在弹出的对话框中:

设备:选择 **"Smart 700 IE"**。

通道:选择 **"Ethernet"**。

IP 地址:输入触摸屏的 IP 地址(如 192.168.0.100)。

传送模式:首次下载建议选择 “全部传送” 。

点击 “测试” 或 “传送” 按钮。如果连接成功,程序将开始下载 。

3. 常见问题排查

如果在通讯过程中遇到问题,请检查以下几点:

无法找到传送工具:

检查服务 "Siemens WinCC flexible SMART Transfer Service" 是否运行。

尝试重新注册传输组件:在命令提示符(管理员)中运行 regsvr32 "C:\Program Files (x86)\Siemens\WinCC flexible 2008\Bin\TransferControl.dll"(注意路径可能因版本略有不同) 。

连接超时:

确认 PC 和触摸屏是否在同一网段。

确认触摸屏是否处于 "Transfer..." 状态。

检查网线是否连接正常,尝试更换网线或交换机端口 。

版本不兼容:

如果您使用的是 Smart 700 IE V3,请务必使用 WinCC flexible SMART V3,WinCC flexible 2008 无法识别该设备 。

如果是 Smart 700 IE,请确认软件版本为 SP4,SP2 或 SP3 可能导致通讯失败 。

防火墙干扰:

在 Windows 7 上,建议暂时关闭 Windows Defender 或第三方防火墙的实时保护,以免拦截通讯端口 。

以上就是本次整理的全部内容,欢迎在实际应用中补充指正。