查看: 49|回复: 0

Modbus rtu与Modbus tcp通讯的区别

[复制链接]

60

主题

0

回帖

203

积分

中级会员

积分
203
发表于 2026-11-14 23:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个话题在论坛里讨论得比较多,今天就系统整理一下,希望对大家有帮助。

一时性起,想到写这个贴子前,内心还是感到矛盾的,因为在我之前肯定有很多经典的总结早已经公布了,我只是写我个人对这2个通讯的一些认识。

首先,说说Modbus rtu 为什么会这么普及?自己在具体实际应用已经无法追溯时间了,但是,我一点认识是Modbus rtu通讯应用的“群众基础”好!目前,就我知道的基于该通讯的器件普及率较高,无论是变频器还是传感器、仪器、仪表,只要是支持通讯的器件,大多都会支持Modbus rtu这个通讯协议,通讯“受众”广泛,用户使用率高。而相对与Modbus tcp就目前情况看,2者均基于Modbus rtu的底层协议,只是具体连接的物理层的应用不同,前者硬件连接是基于串口RS232、485通讯,而后者是以太网的通讯协议,Modbus tcp的“受众”较前者要低一点。

1)经济性好,“受众”广泛;协议走的是标准的RS232\485。

2)通讯距离最长可以到达1200米;广泛适合在工厂、车间的设备上应用。

3)网络连接数,一个Modbus rtu网络最多允许有32个接点,相当于最大31个从站点数(使用RS485集线器方式的不在此列)。

4)应用配置相对于Modbus tcp要稍微的复杂一些,主要需要配置通讯频率、校验、停止位。

5)通讯是异步的,数据刷新机率低,常用的通讯频率9600 bps

6)如果是半双工方式,只能是主、从的问答模式,一问一答,相对于目前与其它模式的通讯比较,通讯效率低。



7)相对抗干扰能力弱(通讯的物理特性造就的,相对工作在低频段)。

1)相对于Modbus rtu方式,通讯效率高;100M宽带早已经被广泛应用于工厂、车间的众多设备上,硬件网络有群众基础。

2)布线方便且单一,就是基于以太网电缆、交换机,兼容工厂、车间的网络性好。

3)同时支持多个访问,只要是在连接资源范围内的,支持与多个客户机和服务器连接。

4)应用配置简单,只需要将设备规划到同一个IP网段及端口中。

5)通讯传输距离较Modbus rtu方式要低,一般控制在100米范围内(光纤方式不在此列)。

6)相对投入的硬件成本比Modbus rtu要高一些,当然这些也是基于“受众”是否广泛有一定的原因。

7)抗干扰能力比Modbus rtu要高一些(以太网的物理工作特性造就的,相对工作在高频段)。

基于上述的部分应用总结,这2个通讯没有绝对的好与坏的区分,只是在具体应用中的硬件“受众”是否符合硬件的基本要求,用户根据具体的硬件条件择优选择使用。Modbus rtu有着“受众”广泛的经济性支撑,而Modbus tcp在“管理层”、远程高效通讯中更有优势,2种协议各司其职,有着互补共同生存的应用空间。