平时答疑中经常碰到这方面的问题,趁周末把资料整理成文,供各位参考。

干电工这么多年,很多新手刚碰模拟量的时候,脑子直接转不过来。习惯了接近开关、限位开关这种开关量,就一个结果:到位,或者没到位。但压力、液位、温度、流量这些就不一样了,数值是连续变化的,通或者断根本表达不出来,这就是模拟量。

   1. 开关量干不了的活,交给模拟量

   开关量简单粗暴,只有两种状态,适合判断有没有信号。可气压慢慢升高、温度一点点往上走,这种连续变化的数据,开关量识别不了。所以现场传感器,大多会把压力、温度这类物理量,转换成标准信号传给 PLC,行业主流就是 4~20mA 电流信号。

   2. 为啥现场信号偏爱 4~20mA 电流,不用电压?

   道理很实在。电流回路是串联的,整条线路上电流大小一致,就算线拉出去上百米,数值也不会衰减。要是换成电压信号,电线本身有电阻,线路一长,压降就来了,测出来的数据直接跑偏,精度全没了。这也是工业现场几乎都选电流信号的核心原因。

   3. 4mA 不是 0,0mA 专门用来报故障

   很多人疑惑,为啥不直接做成 0~20mA?重点来了,这就是活零点。4mA 是量程的起点,20mA 是量程终点。一旦线路断线、传感器烧坏、供电掉了,电流直接掉到 0mA。PLC 收到 0,就知道不是被测值等于 0,是设备或者线路出问题了,方便做故障判断。要是起点是 0mA,断线和数值为 0,PLC 根本分不清楚。

以上就是本次整理的全部内容,欢迎在实际应用中补充指正。