平时答疑中经常碰到这方面的问题,趁周末把资料整理成文,供各位参考。
1、钢制电缆桥架的起始端和终端必须与建筑物的接地装置可靠连接。
2、当钢制电缆桥架全长大于30m时,每隔20~30m应设置一个接地连接点。
3、在伸缩缝或连续铰链连接处,应使用最小截面积为16mm2的铜软导线或编织铜线连接。
4、钢制电缆桥架应与保护联结导体可靠连接,全长不应少于2处接地。
5、高分子合金电缆桥架、玻璃钢桥架可以不接地。
6、为避免电缆故障时危及人身安全,钢制电缆桥架必须进行可靠接地,长距离桥架还应进行多点接地。
电缆桥架需要接地的主要原因是为了确保安全和可靠的电力传输。接地系统在电缆桥架中具有以下几个重要作用:
1、安全保护:接地系统能够将电缆桥架上的电荷或电流通过接地导体释放到地面,避免触电事故的发生。
2、防止电磁干扰:电缆桥架可能会经过电力设备或其他电磁干扰源附近。在这种情况下,没有接地的电缆桥架可能会成为电磁干扰的传导路径,导致电缆信号的干扰和失真。通过接地,可以将干扰电流引导到地下,减少对电缆信号的干扰,确保信号传输的可靠性。

3、静电控制:当电缆桥架经过干燥的环境或有静电积聚的情况下,没有接地的电缆桥架可能会产生静电放电。这些静电放电可能对敏感设备或人员造成损害。通过接地,可以有效地将静电放电到地下,降低静电对设备和人员的影响。
4、电磁兼容性:电缆桥架作为电力和通信线缆的承载结构,其电磁辐射和敏感性对于其他设备和系统的正常运行可能具有影响。通过接地,可以减少电缆桥架本身的电磁辐射,并提高其与其他设备之间的电磁兼容性。
总而言之,接地是为了确保电缆桥架的安全运行,减少触电风险,保护设备和人员免受电气故障、电磁干扰和静电等不良影响。
一般情况下,电缆桥架都需要接地,只有在特殊情况下可以考虑不进行接地:
如果电缆桥架的主体和其它零部件均采用绝缘材料制作,如玻璃钢、塑料、高分子材料等,确保其绝缘性能良好,可以考虑不接地。
如果电缆桥架所在的供电系统长期处于断电状态,不会有电压通过,也可以考虑暂时不接地。
如果电缆桥架仅用于临时支撑一些低压的照明电缆等,使用时间很短,也可以考虑不接地。
如果电缆桥架及电缆系统完全处于一个封闭的隔离环境,与其它系统绝缘,也可以考虑不接地。
在一些对电磁干扰要求极高的场所,接地可能对信号产生影响,可以考虑不接地。
除上述特殊情况外,大多数电缆桥架都需要按规范要求进行可靠的接地,这是安全的基本保障。不接地可能存在安全隐患。
希望能帮到有需要的同行,有问题欢迎在评论区交流。 |
|