平时答疑中经常碰到这方面的问题,趁周末把资料整理成文,供各位参考。



在电气施工、图纸审核和消防验收中,电气火灾监控系统的安装是高频核查重点。很多电工朋友容易混淆“必须装”和“建议装”的场景,导致工程验收不通过、后期整改返工。本文结合多项国家及行业规范,清晰梳理各类建筑电气火灾监控系统的设置标准,干货实用、适配现场施工。

   一、非消防负荷必须装电气火灾监控的场所

   依据《民用建筑电气设计标准GB51348-2019》《建筑设计防火规范GB50016-2014(2018版)》,以下场所非消防配电回路,必须设置电气火灾监控系统:

   1. 民用机场航站楼、一二级汽车客运站、一二级港口客运站;

   2. 建筑面积超3000㎡的旅馆、商场、超市建筑;

   3. 1500座以上影院、剧场,3000座以上体育馆,2000座以上会堂,20000座以上体育场;

   4. 藏书量超50万册的图书馆;

   5. 省级及以上博物馆、美术馆、文化馆、科技馆等公共建筑;

   6. 三级乙等及以上医院的病房楼、门诊楼;

   7. 省市级及以上电力、电信、邮政、防灾指挥、广电、档案调度楼;

   8. 城市轨道交通、一类交通隧道工程;

   9. 地下、半地下及地上四层及以上歌舞娱乐场所,首层至三层单层面超300㎡的歌舞娱乐场所;

   10. 幼儿园、中小学寄宿宿舍、老年人照料设施。

   二、非消防负荷宜装电气火灾监控的场所

   依据《建筑设计防火规范GB50016-2014(2018版)》,以下场所建议安装电气火灾监控系统,提升电气防火安全等级:

   1. 建筑高度超50m的乙、丙类厂房和丙类仓库,室外消防用水量超30L/s的厂房、仓库;

   2. 一类高层民用建筑;

   3. 大型观影、体育、会展、商贸建筑,省市级广电、电信、金融建筑,室外消防用水量超25L/s的公共建筑;

   4. 国家级文物保护单位的砖木、木结构古建筑。

   三、各行业专项规范补充设置要求

   除通用防火规范外,各类专项建筑规范也明确了对应的监控要求,是施工验收的重要依据:

   1. 商店建筑:大中型商店必须装剩余电流式电气火灾监控,小型商店建议安装;

   2. 图书馆:所有图书馆建筑必须设置电气火灾监控防护措施;

   3. 住宅建筑:每栋住宅总电源进线,必须设置剩余电流保护或报警装置,大面积、多监测点小区可配套整套电气火灾监控系统;

   4. 会展建筑:展厅、会议厅等人员密集场所,宜设置电气火灾监控报警系统;

   5. 文物建筑:存在电气火灾隐患的文物建筑,整改后必须配套监控系统,全国重点砖木、木结构文物建筑建议全覆盖;

   6. 广电、铁路、金融建筑:广电建筑配电线路、铁路高层车站及调度中心、各级防火等级金融建筑的配电干线、末端配电箱,均需按规范设置电气火灾监控设备。