平时答疑中经常碰到这方面的问题,趁周末把资料整理成文,供各位参考。

五防,通常指的是高压开关柜的“五防”或者变配电室的“五防一通”。



1、防止带负荷分、合隔离开关。(断路器、负荷开关、接触器合闸状态不能操作隔离开关。)

2、防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器。(只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作)

3、防止接地开关处于闭合位置时关合断路器、负荷开关。(只有当接地开关处于分闸状态,才能合隔离开关或手车才能进至工作位置,才能操作断路器、负荷开关闭合)

4、防止在带电时误合接地开关。(只有在断路器分闸状态,才能操作隔离开关或手车才能从工作位置退至试验位置,才能合上接地开关)

5、防止误入带电间隔。(只有隔室不带电时,才能开门进入隔室)

变配电室的“五防”即防火、防水、防雷、防雪、防小动物。“一通”即保持通风良好。

内容整理自一线实践,如有不足之处,欢迎各位批评补充。