平时答疑中经常碰到这方面的问题,趁周末把资料整理成文,供各位参考。



S120 功率单元风扇启动条件分两种:

      1、书本型(6SL3120 这种,最常见):温度触发控制,散热器温度r0037[0] ≥ 56℃ → 风扇启动;降温到大约 46℃ → 风扇停转;电机转的时候,模块温度没到 56℃,风扇是不转的;负载上来、温度上去才转。不是电机一转风扇就必须一直转。

      2、装机装柜大功率模块:脉冲使能控制,只要模块脉冲使能(RUN),风扇直接启动;脉冲封锁后,延时 `P295` 设定时间停风扇。

    脉冲频率 = IGBT 功率管的 PWM 开关频率(P1800),就是我们常说的载波频率。优点:频率越高,电机电流波形越顺滑、电机噪音越小。 缺点:开关损耗急剧上升,IGBT 发热明显变大。

    每一款功率模块样本上,都标注了【额定脉冲频率】:如果你 P1800 设置值>模块额定载波频率,厂家设计上就不允许满电流输出,相同负载下温升会高很多,极易触发 F30004。