这个话题在论坛里讨论得比较多,今天就系统整理一下,希望对大家有帮助。

有人说装了就炸模块,也有人反驳说厂里柜子这么装好几年都没事。其实两边都没错,只是各说了一半。

接触器本身不是问题,问题是有人在变频器还在输出的时候去通断它。变频器运行时硬拉闸,会产生过压冲击;反过来在输出时合闸,静止的电机直接接上去,会有很大的冲击电流。轻则报过流过压停机,重则直接损坏模块。

接触器的线圈由变频器的运行继电器来控制,当变频器运行有频率输出时接触器接通,频率0时断开。有工频变频的控制回路时一定要加。



如果直接用“运行中”信号去吸合接触器,实际上是变频器先有输出、接触器后合上。更稳妥的时序是先合接触器、确认吸合后再给运行指令;停机时变频器先停输出、电机停稳后再断接触器。变频器有输出的时候通断接触器,容易报过流,严重的会伤到输出模块。

确实有必须装的场景,比如工频变频切换、一拖多或者停机隔开。但装了就得守死规矩:接通时先合接触器,确认合好了再给运行信号;断开时先停变频器,等它彻底停稳了再断接触器。

要是做工频变频切换,两个接触器必须做电气和机械双重互锁,绝对不能同时合上,不然工频电会倒送进变频器。具体怎么接,一定得按变频器手册来。

希望能帮到有需要的同行,有问题欢迎在评论区交流。