查看: 4|回复: 0

互感器受潮烘干随笔技术要点与现场经验总结

[复制链接]

828

主题

170

回帖

3002

积分

论坛元老

积分
3002
发表于 昨天 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个话题在论坛里讨论得比较多,今天就系统整理一下,希望对大家有帮助。



干高压检修的师傅,不少都做过互感器受潮烘干。流程好像谁都会,可风险藏得特别深。CT 二次开路出高压、PT 二次短路烧绕组、超温毁绝缘,还有触电、烫伤,全是现场高频出事点。记住一句话:安全措施不到位,烘干这活坚决不能开干,一步流程都省不得。

   一、开工前,安全措施一步都不能少

   先按规范停电、验电、接地、挂牌上锁,确认一次侧断电接地,隔离到位。

   重点分清 CT 和 PT 的区别:做 CT 烘干,二次必须可靠短接!CT 二次阻抗很小,一旦开路,瞬间感应几千伏高压,打坏线路绝缘还会伤人,这是头号致命风险,开工、烘干、拆线全程反复核对。

   PT 刚好反过来,烘干时严禁二次短路,短路直接烧绕组。

   二、热源和烘干方式,不能图省事乱搞

   禁止明火,也不能拿大功率热风枪近距离直吹绝缘件。

   如果用绕组通流烘干,一定要装温度探头实时测温,配上超温跳闸,温度超标自动断电。现场通风必须到位,油浸互感器加热会挥发出油气,油气聚积极易起火,远离火源,防火措施跟上。

   三、烘干过程,专人盯守不能离岗

   机子一开人就走,是很多人的坏习惯。烘干期间必须有人全程盯着,定时记温度、绝缘电阻,多看设备有没有鼓包、渗油、异味。

   一旦绝缘持续走低、温度猛涨,马上断电停加热,查清楚问题。测温线、试验线别贴高温位置,外皮烤化短路,又是一起事故。

   四、烘干完不等于收工,冷却和复试同样关键

   烘干结束别急着拆安全措施,等设备自然冷却。冷却阶段防护照样保留。

   全部复测合格,确认二次短接线拆除、回路恢复无误,工作票才能终结。

   总结

   很多人觉得烘干除湿只是小活,算不上大修,下意识简化步骤,事故大多就出在这。不管只是简单吹扫除湿,还是真空深度干燥,安全标准必须拉满。CT 二次要短接、PT 二次防短路,这条二次回路红线,咱们干电工的一定要死死守住。

希望能帮到有需要的同行,有问题欢迎在评论区交流。
回复

使用道具 举报

关注公众号
Archiver|手机版|小黑屋|工控学习网

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:gkket@qq.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|苏ICP备2026023666号-3|苏公网安备32131102000976号

在本版发帖
关注公众号