平时答疑中经常碰到这方面的问题,趁周末把资料整理成文,供各位参考。

断路器到底靠啥精准区分过载和短路?全看里面的过电流脱扣器。

小容量塑壳和微型断路器,主流用热磁式。双金属片受热弯曲切断电路,电流越大动作越快,完美匹配线路老化特性。不过它容易受温度干扰,得加补偿结构抵消误差。

大容量万能式断路器,标配智能控制器。它能测电流、记故障还能组网,保护精度能到 1%。硬件上得配速饱和互感器和双供电电源,保证极限工况下不掉链子。

直流快速断路器专属的是斥力式。靠高压电容放电产生电动斥力撞击机构,1 毫秒内极速分断。代价是得配套复杂的充电和保护回路。

说白了,选脱扣器就一句话:小电流图性价比用热磁,大容量要精准组网上智能,直流短路拼速度上斥力。