平时答疑中经常碰到这方面的问题,趁周末把资料整理成文,供各位参考。

大电机一启动,电流能飙到平时的 4 到 7 倍。直接硬启,电网和线路都得跟着遭老罪。

星三角启动就是先让电机接成“星形”。每相绕组电压降到 220V,启动电流直接砍到三分之一。等转速上来,再切回“三角形”全压运行,每相恢复 380V。



不过这招有个硬门槛:启动转矩也跟着降到了三分之一。所以它只适合风机、水泵这种轻载或空载的设备。要是满载的传送带、破碎机,这点劲儿根本拉不起来。

而且电机必须是 380V 三角形接法,六个端子全得引出来。柜子里还得靠时间继电器自动切换,几秒到十几秒就得切过去。切早了冲击大,切晚了电机会发热。

最要命的是接线安全。负责星形和三角形的两个接触器绝对不能同时吸合。一旦同时吸合,直接就是相间短路。所以电气互锁和机械互锁必须双保险,缺一不可。

内容整理自一线实践,如有不足之处,欢迎各位批评补充。