这个话题在论坛里讨论得比较多,今天就系统整理一下,希望对大家有帮助。



干电气这些年,变频器我是见得越来越多了。说实话,这东西现在技术是真成熟,上手也快,哪怕没多少底子,跟着教程捣鼓两天也能转起来。但设备这玩意儿,越简单越好用,越用越爱出幺蛾子。最近我就碰上几起变频器带电机、电机 "闹情绪" 发怪声的,今天拿出来唠唠。

先说我踩过的坑,给大家排排雷。

   一、第一个 "锅"

   变频器驱动电机,电机里传出高频的 "嗡嗡" 声,这事儿网上一搜一大把。原理不复杂:变频器输出侧的谐波,进了电机,就在电机里捣鼓出高频噪音。

   怎么办?调载波频率。把频率往下降,噪音多半能压下去甚至消掉。

   但这里我得插一句:载波频率别贪高。频率一高,输出侧 IGBT 开关频率跟着往上蹿,那家伙开关频率高了对电气寿命是实打实的损耗。咱们图的是安稳运行,不是把变频器往极限上逼。调到一个噪音能接受、又不伤器件的平衡点,才是正解。

   二、第二个 "锅"

   电机这东西,本身就是个电气机械二合一的产品,出毛病自然也是电气、机械两头都有可能。别一听到异响就往变频器上想。

   说个真事。有台挺成熟的机器,调校阶段就开始不对劲 —— 规律性出问题:电机转一个多小时,准时开始发怪声,而且越转越大。你停机再启动,噪音还在,除非等电机凉透了再开,才稍微消停会儿。

   这种情况,基本就能把变频器排除了。因为要是变频器的毛病,多半是一通电就响,不会卡着 "运行一小时" 这个点跟你玩。顺着现场情况捋,目标锁定在电机自身,或者是电机输出轴那个联轴器连着的自制支撑轴承箱。

   我们就在现场死等,等到噪音再冒头,上手干两件事:一是听,把耳朵贴在电机两端、支撑轴承箱上听哪儿声不对;二是测,各部位温度挨个量。结果很明显,电机输出轴端那地方,异常噪音最清楚。

   答案浮出水面:电机输出端轴承,质量问题。

   问题根源找着了,维修一上,异响彻底解决。

   三、小结

   透过这个案例,我想跟大家说句实在话:

   变频器带电机出异响,千万别急着调参数、换配件,先根据噪音的特点、出现的特定条件,判断个大概方向 —— 这八成是电气问题,还是机械问题。

   方向定了,再顺着去做噪音源分析:哪里响、什么时候响、温度怎么样、和负载转速有没有关系。一步步缩小范围,把 "病灶" 揪出来,最后针对性排除。