这个话题在论坛里讨论得比较多,今天就系统整理一下,希望对大家有帮助。

星三角启动,好多师傅就栽在时间继电器那几秒上。调短了,启动没完就切换,电流照样嗷嗷大;调长了,电机在星形接法下磨蹭太久,干烧发热。到底几秒合适?给你三种土办法,配合着用,心里就有数了。

- 5—10 马力(约 4—7.5 千瓦):5—7 秒

- 10—20 马力(约 7.5—15 千瓦):7—10 秒

- 20—50 马力(约 15—37 千瓦):10—12 秒

- 50—100 马力(约 37—75 千瓦):12—15 秒



- 重载:破碎机、活塞泵,12—15 秒

风机、离心泵这种轻载,转起来快,几秒就到位;破碎机这种重载,惯性大,得给足时间。

启动时间(秒)=2×√P+4,P 是电机功率,单位千瓦。拿 15 千瓦算:2×√15+4≈11.7 秒。

公式算出来和前面的表不一定完全对得上,别较真。dgdqw.com三种方法都是参考起点,不是铁板钉钉的统一答案。

查功率、看负载、套公式,三个合起来看,大方向就错不了。但最终定几秒,一定以设备说明书和现场调校为准 —— 带负载试启动,听声音、盯电流,调到平稳切换才算数。经验是敲门砖,现场才是真老师。