这个话题在论坛里讨论得比较多,今天就系统整理一下,希望对大家有帮助。

输出没有NPN输出,晶体管都是PNP输出。继电器输出,那就没有PNP和NPN输出这个说法,你公共点接的是24V,输出就是PNP。你输出公共点0V输出就是NPN。

输入可以同一个公共点接0V后输入点全部接PNP,另一组公共点接24V后输入点全部接NPN。这个输入支持混合输入。但是共用同一个公共点只能接一种输入PNP或是NPN,不能在共用同一个公共点上面同时接PNP和NPN这样不允许。



如果同一组输入公共公共点只能接一种输入,要么是PNP要么是NPN。如果不共用一个公共点,那么是可以每组接不通的输入例如一组是接PNP,一组是接NPN。

一般PLC输入有几组公共点,你只要不是同一个公共点接不通输入电平是支持的,如果是同一组公共点只能接一种电平输入。

如果这个PLC输入只有一个公共点,那就所有输入只能接相同的电位的输入。

以上就是本次整理的全部内容,欢迎在实际应用中补充指正。