平时答疑中经常碰到这方面的问题,趁周末把资料整理成文,供各位参考。



1、1513R冗余系统使用ST20与DCS做ModbusRTU通讯可行。由于 S7-1513R-1 PN 的 CPU 本体不支持直接的串口(RS485/RS232)连接,必须通过扩展 CM PtP 通信模块来实现。

   2、S7-1513R 与 S7-200 SMART (ST20) 使用PROFINET通讯最便捷且最快。因为PROFINET通讯传输速率通常为 100 Mbit/s,通讯周期短,数据量大。

   3、实现方式

   将两台 PLC 连接到同一个交换机。

   在 TIA Portal 中组态 PROFINET 网络。

   使用 PUT/GET 指令(S7-1500 作为主动方,S7-200 SMART 需开启 PUT/GET 访问权限)或 S7 通讯(如果 S7-200 SMART 支持作为 S7 服务器,通常 S7-200 SMART 作为从站,S7-1500 作为主站使用 PUT/GET 或 S7 通讯库)。

希望能帮到有需要的同行,有问题欢迎在评论区交流。