  说起机床测量信号设置与通用机床数据配置,很多人对知识感到头疼。今天就来系统聊聊这个话题,希望能帮到大家。
  首先,我们需要了解机床测量信号输出的设置。测量信号输出可以是高电位或低电位有效,这一设置需要与通用机床数据保持一致。具体来说,我们可以通过修改MD13200数组中的值来实现这一设置。例如,MD13200[0] $MN_MEAS_PROBE_LOW_ACTIVE = 0 表示第一测量信号为高电位24V有效,而 = 1 则表示低电位有效。同样的,MD13200[1] 用于设置第二测量信号的输出方式。
  接下来,我们要关注通用机床数据的配置。系统数据默认将工件测头设置为第1测头,刀具测头设置为第2测头。但如果机床的测头连线与此不同,我们就需要修改通用机床数据。具体来说,可以通过修改MD52740 $MCS_MEA_FUNCTION_MASK的值来实现。例如,bit0=0表示工件测头信号为第1测量输入口,而bit0=1则表示工件测头信号为第2测量输入口。同样,bit16用于设置刀具测头信号的输入口。
  此外,PPU上的端口X122/X132的信号既可以设置为输入信号,也可以设置为输出信号。对于测头连接,我们需要将X122/X132接口的第13口设定为测头信号输入端。这需要在 HMI
  上修改控制单元数据并保存。具体来说,需要进入“调试-MD机床数据-控制单元参数”界面,将控制单元p0728的Bit 11和Bit 15设置为0,以将DI/DO X122.13和X132.13设定为输入。
  最后,我们还需要分配测头信号并设置驱动数据。这可以通过修改p0488和p0489数组的值来实现。例如,p0488[0]和p0488[1]用于设置测头1的输入端口,而p0489[0]和p0489[1]则用于设置测头2的输入端口。需要注意的是,这些驱动数据是指所有参与测量的轴(如X、Y、Z轴)的驱动数据,修改并确认后可以即时生效,不需要NCK复位,但需要保存驱动数据。
  综上所述,机床测量信号的设置与通用机床数据的配置是确保机床加工精度和稳定性的重要环节。通过本文的介绍,相信读者已经对如何设置机床测量信号输出以及通用机床数据的配置有了清晰的认识。在实际操作中,请务必按照上述步骤进行操作,并注意安全事项,以确保机床的正常运行和加工质量。