返回列表 发布新帖
查看: 7|回复: 0

AI 视觉技术在工业高危泄漏监测中的 0→1 部署实录

115

主题

0

回帖

356

积分

管理员

积分
356
发表于 昨天 23:46 | 查看全部 |阅读模式

目录
1 现状:VOC 泄漏 90% 以上靠人工嗅检
2 技术路线
2.1 硬件:防爆 316L 外壳+640×512 MWIR 制冷机芯
2.2 算法:YOLOv8-seg 改进 CFAR,检测帧率 30 FPS
2.3 边缘:RTX 4060 Ti 功耗 65 W,IP66 直装现场
3 数据:自建 42 万张泄漏红外图像,标注 17 类危险介质
4 效果
4.1 某炼化厂 6 个月试点:泄漏点检出率 96%,误报 0.7 次/天
4.2 经济效益:减少 VOC 排放 18 t,碳交易收益 120 万元
5 合规:满足 GB 31570-2015 泄漏与修复(LDAR)标准
6 展望:与无人机联动,打造“空中+地面”全域泄漏网

AI 视觉技术在工业高危泄漏监测中的 0→1 部署实录

1 现状:VOC 泄漏 90% 靠人工嗅检
传统 LDAR(泄漏检测与修复)每季度巡检一次,耗时、费力、漏检率高,且工人暴露于苯系物环境,存在 HSE 风险。

2 技术路线
2.1 硬件:防爆 316L 外壳 + 640×512 MWIR 制冷机芯

  • 波段:3.2–3.5 µm,对甲烷、苯等 VOC 吸收峰敏感
  • 防护:IP66,Ex d IIC T6,可直接安装在危化品罐区
2.2 算法:YOLOv8-seg 改进 CFAR
  • 在原有 80 类 COCO 权重上做增量训练,新增“气体羽流”类别
  • 引入恒虚警率(CFAR)思想,抑制背景噪声,检测帧率保持 30 FPS
  • 小目标增强:Slice & Merge 策略,可发现 4×4 像素微弱羽流
2.3 边缘:RTX 4060 Ti 功耗 65 W
  • 整机 24 cm×24 cm×8 cm,直流 24 V 供电,可直接替换原防爆灯
  • 推理延迟 33 ms,满足“看见即报警”
3 数据:自建 42 万张泄漏红外图像
  • 涵盖甲烷、苯、二甲苯等 17 类介质
  • 标注格式:COCO + 自定义“浓度等级”属性,方便后续做量化反演
4 效果
4.1 某炼化厂 6 个月试点

  • 安装 88 台,覆盖 1 200 个法兰、阀门
  • 泄漏点检出率 96%,误报 0.7 次/天·台
  • 对比人工 LDAR,新增微量泄漏 37 处,提前 2 个月介入修复
4.2 经济效益
  • 减少 VOC 排放 18 t,折算碳交易收益 120 万元
  • 节省人工巡检 1 800 人·时,折合 36 万元
5 合规:满足 GB 31570-2015
  • 检测灵敏度 <500 ppm·m,高于国标 10 倍
  • 自动生成符合环保部门格式的《泄漏检测报告》,U 盘导出即交差
6 展望:与无人机联动
下一步把同款机芯装进 DJI M350 RTK 无人机,打造“空中+地面”全域泄漏网;利用 5G 网络实时回传,10 km² 罐区 20 min 完成一次扫描,实现“泄漏不过夜”。