查看: 110|回复: 4

西门子PLC对于STL语句中上升沿实现的方式

 火... [复制链接]

246

主题

286

回帖

1353

积分

管理员

积分
1353
发表于 2026-8-26 20:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如I1.0上升沿的时候,Q1.0得电.可以写成如下的语句
     A     I1.0   
     FP    M     40.0   
     S     Q1.0
但是我不明白的是为啥用M40.0或者其他中间位?不是检测I1.0的上升沿么,为啥不写成 FP I1.0?
答:1、有关 FP指令:
使用 RLO 上升沿检测指令(FP <位>)可以在 RLO 从“0”变为“1”时检测到一个上升沿,并以 RLO = 1 显示。
在每一个程序扫描周期过程中,RLO 位的信号状态都将与前一周期中获得的结果进行比较,看信号状态是否有变化。前一 RLO 的信号状态必须保存在边沿标志地址(<位>)中,以进行比较。如果在当前和先前的 RLO“0”状态之间有变化(检测到上升沿),则在操作之后,RLO 位将为“1”。
2、不明白的是为啥用M40.0或者其他中间位?
为了保持前一 RLO 的信号状态,所以要必须保存在边沿标志地址(<位>即中间标志M40.0)中。
3、不是检测I1.0的上升沿么,为啥不写成 FP I1.0?
理由见上述。即,必须保存在边沿标志地址(<位>即中间标志M40.0)中。

回复