查看: 64|回复: 0

入门必读:Y–Y接三相三线制,Y0–Y0三相四线制对称三相电路的计算

[复制链接]

622

主题

317

回帖

2455

积分

金牌会员

积分
2455
发表于 2026-8-21 16:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  很多刚接触三相三线制的朋友经常问:三相四线制怎么处理?别急,这篇文章给你讲清楚。 以N点为参考点,对N’点列写节点方程: 即:在对称Y-Y电路中,中线如同开路,可有可无。 各相 电源 和负载中的电流等于线电流。 一相计算法:
  分析思路:因N、N’两点等电位,可将其短路,且其中电流为零。这样便可将三相电路的计算化为一相电路的计算。 (1) 由于 ,各相电流独立,彼此无关;
  (2)由于三相电源、三相负载对称,所以相电流构成对称组。因此,只要分析计算三相中的任一相,而其它两相的电压、电流就能按对称顺序写出。 一相计算电路(A相): 注意:在一相计算电路中,连接N、N’的是短路线,与中线阻抗Z N 无关。 由一相计算电路可得: 由对称性可写出: (中线电流为0) U N’N



  = 0,中线电流为零。有无中线对电路没有影响。没有中线(Y–Y 接,三相三线制),可将中线连上。因此Y–Y接与Y 0 –Y 0 接(有中线)电路计算方法相同。且中线有阻抗时可短路掉。 结论: 对称三相电路(Y-Y): (1)U N’N =0,电源中点与负载中点等电位。 (2)中线电流为零。 (3)有无中线对电路没有影响。 没有中线(Y–Y接,三相三线制),可加中线; 中线有阻抗时可短路掉。
  (4)对称情况下,各相电压、电流都是对称的。只要算出一相的电压、电流,则其它两相的电压、电流可按对称关系直接写出。
  (5)各相的计算具有独立性,该相电流只决定于这一相的电压与阻抗,与其它两相无关。 (6)可以画出单独一相的计算电路,对称三相电路的计算可以归结为单独一相的计算。





























回复

使用道具 举报

关注公众号
Archiver|手机版|小黑屋|工控学习网

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:gkket@qq.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|苏ICP备2026023666号-3|苏公网安备32131102000976号

在本版发帖
关注公众号
QQ客服返回顶部