  在日常电气工作中,知识是很多人都会遇到的问题。下面结合实际案例,为大家详细讲解。 电源 供电。
  同事说编码器、模板和电缆都更换了,出现问题时测量24V电源也正常,可问题依旧。既然设备没问题,那就只能考虑 接地
  和干扰了。记得以前碰到过类似问题,由于电平的原因造成编码器无法正常工作。在FM450的手册上有这样一句话“计数器输入(编码器电源、编码器信号)的电路与CPU接地在 电气
  上隔离。因此,必须将端子4(1M)连接至具有低阻抗的CPU接地!”,于是和这个同事说,分别测量一下正常使用和出现故障时编码器电源对于CPU地的电压是多少,应该就能找到原因了,结果出现故障时电压只有10V左右,模板无法识别信号,那自然不计数了。于是将端子4接地,问题解决。