为保证PLC不因变频器电路断路器产生的噪声而出现误动作,将变频器和PLC等上位机配合使用时还必须注意以下几点:
    (1)PLC本体按照规定的标准和接地条件进行接地,此时应避免和变频器使用共同的接地线,并在接地时尽可能使二者分开。
    (2)电源条件不太好时,应在PLC的电源模块以及输入输出模块的电源线上接入噪声滤波器和降低噪声用的变压器等,如有必要在变频器一侧也应采取相应措施。
    (3)当把变频器和PLC安装在同一操作柜中时,应尽可能使与变频器有关的电线和与PLC有关的电线分开。
    (4)可通过使用屏蔽线和双绞线达到提高抗噪声水平的目的。当配线距离较长时,对于模拟信号来说应采取420mA电流信号,或在途中加入放大电路等措施。