经过一天的调试,现在分享下ACS510 的PID宏完整的调试步骤:
压力变送器4-20MA接到AI2, 量程0-10BAR. (量程可以不管)
9902----6  启用PID宏
1002----1  DI1,2线控制启停
1101----2  百分比给定
1102----7  选择外部2控制,也就是EXT2
1106----19  给定值来源于PID1输出
1304----20%  AI2低限
1305---100%  AI2高限
1601---1     定义DI1为允许启动信号
4010---19    内部给定(我们是触摸屏通过通讯给定)
4014---1     ACT1为反馈信号
4016---2     定义AI2为ACT1
说明,如果有采用MODBUS协议,读取0130(PID1的反馈值),会造成4014跳变,无法进行PID调试,尽量读取别的数值。