实战案例解析:单相电表和三相四线电表接线图经验总结

[复制链接]

363

主题

99

回帖

1289

积分

金牌会员

积分
1289
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  很多刚接触单相电表和三相四线电表接线图的朋友经常问:知识怎么处理?别急,这篇文章给你讲清楚。 互感器电压互感器
  接线的。但是总的来说,只有两种回路:电压回路和电流回路。电表接线的一般原则是:电流线圈与负载串联,或接在 电流互感器 的二次侧,电压线圈与负载并联或接在电压互感器的二次侧。 单相电表接线图
  单相电表的接线相对简单明了。在低电压小电流线路中,电表可直接接在线路上,如图(A)所示。电表端盖(即图中标有1、2、3、4的那一排方框)都画有接线图,对于低电压大电流中的线路中,电表电流线圈经电流互感器与负载相连,如图(B)所示。国产DD862系列单相电表。 三相电表接线图 三相电表有三相三线有功电表和三相四线有功电表之分。 三相三线



  有功电表的接线:三相三线有功电表(机械表)有两个驱动部件组成,两个铝盘固定在一个转轴上,称二元件电表。对外共有8个接线端。其接线图如右图所示,(a)为直接接入,(b)为经过电流互感器接入的接线方法; 三相四线
  有功电表的接线:三相四线有功电表由三个驱动部件组成,称三元件电表,和单相及三相三线电表外观上最大的不同是其共有11个这么多接线端,此电表常用在动力和照明混合的供电电路。接线图如下:
  上图(左)为三相四线有功电表直接接入,火线U、V、W分别接在1、4、7端,3、6、9端接负载,零线接10号端,11号端接负载另一端。
  上图(右)为三相四线有功电表经电流互感器接入,火线U、V、W分别接电流互感器一次侧首端L1,一次侧末端L2端接负载,电度表1、4、7端分别接电流互感器二次侧首端K1,3、6、9端分别接二次侧末端K2,电表2、5、8端分别接电流互感器一次侧L1端,其连片应拆下。为保证安全,电流互感器二次侧末端K2应分别 接地 。右图为接线图的模拟演示,大家注意电流互感器与电表的接线。