查看: 78|回复: 0

全面讲解:西门子TP1200触摸屏执行“恢复出厂设置”的“更新OS”操作

[复制链接]

363

主题

99

回帖

1289

积分

金牌会员

积分
1289
发表于 2026-7-11 18:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  触摸屏执行是西门子领域的常见课题,本文结合真实案例,手把手带你搞懂其中的关键要点。 触摸屏
  可以利用西门子prosave执行“恢复出厂设置”的“更新OS”操作,具体软件路径“开始”菜单-“Siemens Automation”-“Options and Tools”-“ HMI Tools”-“SIMATIC ProSave”。 在此之前准备:
  1:操作面板TP1200和 PC 已经通过标准的以太网电缆连接上,并且 PC 上已经安装 ProSave; 2:准备好操作面板以太网接口的 MAC 地址。 MAC 地址 - 显示在控制面板的“PROFINET”窗口中。 - 给操作面板上电时会短暂地显示。 - 可以从面板的背面找到。



  3:设置PG/PC接口 在组态计算机的“开始>控制面板”菜单中选择“设置PG/PC接口”。
  在“应用程序访问点”选择“S7ONLINE (STEP7) -> TCP/IP”。 4:恢复出厂设置 在 PC 上通过开始菜单启动 ProSave 软件。 在“常规”栏中选择操作面板的类型TP1200。 选择“Ethernet”连接方式。 输入 IP 地址。 (PC 的 IP 地址和 TP1200 使用的 IP 地址必须在同一网段)。 切换到“OS更新”栏。 选中“恢复出厂设置”,出现一个输入 MAC 地址的输入域。 在输入域中输入操作面板的 MAC 地址。 在PC上按下“更新OS”按钮开始“恢复出厂设置”。 升级开始。 在操作系统升级期间会有一个过程进度的状态显示。 操作系统升级完全成功后会显示一个信息。 操作面板上不会有任何的项目。 工厂设置已经被恢复。 注意: 恢复出厂设置后,可能需要做屏幕的触摸校准。 图片说明: 1,2准备OS更新 2,3更新成功 3,1选择设备类型和以太网方式