三相四线制中性线截面积的选择
返回列表
发布新帖
查看:
6
|
回复:
0
三相四线制中性线截面积的选择
gkket
gkket
当前在线
积分
356
115
主题
0
回帖
356
积分
管理员
积分
356
+ 关注
发消息
发表于
昨天 22:02
|
查看全部
|
阅读模式
DL/T 5220-2005《10kV以下架空配电线路设计技术规程》中规定:三相四线制中性线截面积可选用较相线截面积小的导线,但不宜小于相线截面积的50%。根据实际运行经验,从安全并兼顾节约的观点考虑,中性线的最大截面积有下列数值:
钢线不大于80mm²;铝线不大于70mm²;铜线不大于50mm²。
为了保证中性线具有足够的机械强度,其截面积有下列要求:
裸铜线不小于4mm²;裸铝线不小于6mm²;绝缘铜线不小于1.5mm²;绝缘铝线不小于2. 5mm²;铁线不小于12mm²