  说起自动化,很多人对知识感到头疼。今天就来系统聊聊这个话题,希望能帮到大家。

自动化

  控制系统中,

触摸屏





变频器

  的应用越来越广泛。触摸屏作为一种人机交互设备,可以实现对各种设备的远程监控和控制;而变频器则是一种用于调




节电

  机运行速度的设备,可以实现对电机的平稳启动、停止和调速。本文将介绍如何通过触摸屏实现对变频器的控制。

一、触摸屏通过


PLC


控制变频器

  通常情况下,我们需要采用PLC与变频器进行通讯,读取变频器的信息,然后触摸屏再与PLC通讯,才能完成对变频器的启动、停止以及监视其运行频率、电流电压等功能。具体操作方法如下:
  用触摸屏接PLC的编程口,然后在PLC上扩展一个485接口,使PLC和变频器通过485通讯。这两个通讯可以互不影响地进行通讯。



  根据需要编写相应的程序,使触摸屏通过PLC来改变变频器的频率。

二、不用PLC,触摸屏直接控制变频器

  要让变频器运行起来,必须要有两个条件,即启动信号和频率信号。因此,触摸屏控制变频器的实质就是在触摸屏上实现变频器的启动信号和频率信号。而触摸屏和变频器之间是通过通讯连接的,因此这个问题就归结为触摸屏做通讯主站,变频器做从站建立连接。
  变频器都带有RS485接口,支持MODBUS协议。因此,我们只需要在触摸屏里建立一个MODBUS的从站即可。下面是一个实际的案例,演示了用触摸屏直接控制变频器的方法与步骤:
  制作通讯线,连接触摸屏和变频器。
  将变频器的运行指令和频率指令设定为采用MODBUS通信,设置通信地址为1,通信波特率9600,数据校验设置(E、8、1)偶校验forRTU。
  将触摸屏的通讯参数设置为:MODBUS RTU格式、9600,E,8,1。



  制作触摸屏的操作画面。
  进行主站控制从站的接线和调试。

三、触摸屏与变频器的通讯端口

  台达变频器的RS485通讯端口。
  威纶触摸屏的通讯端口。
  这里我们要把触摸屏与变频器的RS485端子用线并起来。

四、触摸屏和控制变频器的通讯设置

  将变频器的运行指令和频率指令设定为采用MODBUS通信,设置通信地址为1,通信波特率9600,数据校验设置(E、8、1)偶校验forRTU。
  将触摸屏的通讯参数设置为:MODBUS RTU格式、9600,E,8,1。