在工业自动化控制领域,变频器作为核心设备,其通讯稳定性至关重要。然而,在实际应用中,变频器的通讯常常会受到各种干扰,导致数据传输错误、控制失灵等问题,严重影响生产效率和设备安全。那么,究竟该如何减少变频器通讯受到的干扰呢?
变频器通讯干扰的主要来源,是低压供电线路中其他带有晶闸管及直流整流功能的电气设备产生的电磁干扰和谐波干扰。而且,变频器自身其实也是一个干扰源。当使用上位机与变频器进行RS - 485通讯时,这两方面的干扰都会对通讯造成严重影响。
1、加装抗干扰配件
为了克服这些干扰,我们可以考虑增加一些抗干扰配件。比如“交流输入电抗器”“输入交流滤波器”“交流输出电抗器”。在电源输入端加装EMC输入滤波器,能有效防止电磁干扰对通讯设施的影响。就像给通讯线路加上了一层“防护罩”,将干扰信号阻挡在外。
2、确保可靠接地
接地端子PE必须可靠接地,接地电阻值要小于0.1Ω。这一点至关重要,如果接地不良,不仅会导致变频器工作异常,甚至可能损坏设备。接地就像是给设备提供了一个稳定的“参考点”,让干扰信号有地方可以泄放,从而保证通讯的稳定性。
3、外置EMC输入滤波器的妙用
在变频器与电源中间加装外置EMC输入滤波器,作用十分显著。它既能抑制周围环境的电磁噪声对变频器的干扰,又能防止变频器产生的干扰影响到周围设备。如果需要让变频器满足安装中的C2类水平,就必须在输入端外接滤波器。
不过,安装EMC输入滤波器也有一些注意事项。首先,使用滤波器时要严格按照额定值操作。因为滤波器属于Ⅰ类电器,其金属外壳地要大面积与安装柜金属地良好接触,且保证导电连续性良好,否则会有触电危险,还会严重影响EMC滤波效果。其次,滤波器地必须与变频器PE端地接到同一公共地上,不然会严重影响EMC效果。最后,滤波器要尽量靠近变频器的电源输入端安装,这样才能更好地发挥其滤波作用。
4、信号线处理要点
无论是变频器的输入侧信号采用模拟电压输入还是数字输入方式,它们对外部的电磁干扰都非常敏感。所以,一般需要使用屏蔽电缆线,而且配线距离要尽量短,最好不要超过20米。另外,在电磁干扰强的场所,模拟信号源侧需要加装滤波电容器或铁氧体磁芯,进一步减少干扰的影响。
通过上述这些处理方法,一般情况下都可以大大降低电磁感应对通讯信号的干扰,让变频器的通讯更加稳定可靠。在实际应用中,我们可以根据具体的干扰情况和设备要求,选择合适的方法进行组合使用,以达到最佳的抗干扰效果。
|
|