  很多刚接触通讯的朋友经常问:知识怎么处理?别急,这篇文章给你讲清楚。
  来描述。 这种集成的本质特征是使用分散式现场设备的输入和输出数据, 然后由

PLC


用户

  程序进行处理。 PROFINET IO 模型与 PROFIBUS DP 中的模型类似, 设备属性用基于 XML 的
  描述文件来描述。 PROFINET IO 设备的系统集成方法与 PROFIBUS DP 的系统集成方法是相
  同的, 包括在组态过程中将分散式现场设备分配给一个控制器。 这样过程数据就能在控制器
  和现场设备间交换。 分散式现场设备在以太网中直接通过使用 PROFINET IO 实现集成。 为
  实现该方案, PROFIBUS DP 系统中常见的主/ 从规程被移植到供应商/ 消费者规程中。 以太
  网上所有的设备有同等的通信权利, 因而组态时要明确哪些现场设备被分配给主控制器。 在
  这种方式下, PROFIBUS 系统中常见的运作方法转变为 PROFINET IO 模式, I/ O 信号读入
  PLC, 并在其中得到处理, 然后传送给分散的现场设备。
  PROFINET 网络节点分为 4 种类型: I/ O 设备、 I/ O 控制器、 I/ O 监视器和网络组件设
  备。 I/ O 设备是指分配给 I/ O 控制器的分散式现场设备, 如远程 I/ O、 终端设备、 频率转换
  器等; I/ O 控制器即 PLC,

自动化

  程序在其中运行; I/ O 监视器是指拥有代理和诊断功能的
  编程设备或 PC; 网络组件设备是连接各节点的网络设备, 如交换机、 路由器等。 循环用户
  数据和事件触发中断 (诊断) 通过实时通道传输。 参数分配、 组态或读取诊断信息通过基
  于 UDP/ IP 的标准通道实现, 在基于非循环 UDP/ IP 通道中的 I/ O 控制器与 I/ O 设备间建立
  被称为应用关联 (IO - AR) 的通信关系。 接着 I/ O 控制器通过该稳定信道为 I/ O 设备传输
  组态信息。 组态信息决定正确的操作模式, 如 I/ O 设备得到独一无二的设备识别号。 基于组
  态信息, 高速、 循环的过程数据通过实时信道 (I/ O - CR) 执行互换。 如果有故障发生
  (如电缆断裂), 中断信息通过高速、 非循环的实时通道 (中断 CR) 传送给 IO 控制器, 该
  中断信息在 IO 控制器的 PLC 程序中进行处理。