知识是空调故障原因及处理措施领域的常见课题,本文结合真实案例,手把手带你搞懂其中的关键要点。
首先,我们来看看空调过流或漏电
断路器
动作的故障原因。这种情况主要是为了保障人身安全,防止漏电流大造成安全事故,保护
元器件
在安全电流下工作,防止过流损坏。空调器运行电流或泄漏电流过大,超过断路器保护限值。
对于这种故障,我们可以采取以下处理流程:
1)泄漏电流保护:检测电控零部件是否与地短路、绝缘是否良好或者周围环境过于潮湿造成绝缘强度不足;采用排除法逐一排除内外机各电控零部件。如不是,则进一步检查是否为漏电断路器规格不当、老化失效造成。
2)过电流保护:检测是否发生短路产生过流。空调短路过流的主要原因有电器元件内部短路(变频90%) 电器元件绝缘破坏短路、内部电路接线错误等。如不是,则进一步检查是否为过流断路器规格不当、老化失效造成。

接下来,我们来看看空调频繁停机/电流一直较大变化范围小的故障可能原因及解决措施。
1)房间负荷与机型能力不匹配:房间负荷过大,可能造成机器一直在高频运转,电流一直较大变化范围小;房间负荷过小,可能造成能力过剩、频繁停机;解决措施是更换合适
制冷
量的机型。
2)电压异常:解决措施是使用稳压
电源
,改善供电条件。
3)冷凝器散热不佳、通风不良:解决措施是清除冷凝器灰尘,去除风口除障碍物。
4)制冷剂过量:解决措施是重新定量添加制冷剂。
5)室外温度太高:解决措施是正常保护停机。 |
|